找回密码
 加入博一网

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 741|回复: 1

防火卷帘门自检需注意哪此事项?

[复制链接]
发表于 2011-12-24 13:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
防火卷帘门自检需注意哪此事项?
发表于 2011-12-24 13:44:03 | 显示全部楼层
防火卷帘门的安装部位、耐火等级应符合设计要求;防火卷帘门上方应有箱体或其他能阻止火灾蔓延的防火保护措施。
  
  电动防火卷帘门的供电电源应为消防电源;供电和控制导线截面积、绝缘电阻、线路敷设和保护管材质应符合规范要求。防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。
  
  电动防火卷帘门因在两侧(人员无法操作侧除外)分别设置手动按钮控制电动防火卷帘门的升、降、停,并应在防火卷帘门火灾时下降关闭后提升该防火卷帘门的功能,且该防火卷帘门提升到位后应能自动恢复原关闭状态。
  
  设有自动报警控制系统的电动防火卷帘门应设有自动关闭控制装置,用于疏散通道上的防火卷帘门应有由探测器控制两步下降或下降到1.5m~1.8m后延时下降到底功能;用于只起到防火分隔作用的卷帘应一步下降到底,手动速放装置,防火卷帘门手动速放装置的臂力不大于50N;消防控制室应有强制电动防火卷帘门下降功能(应急操作装置)并显示其状态;安装在疏散通道上的防火卷帘门的启闭装置应能在火灾断电后手动机械提升以下降关闭的防火卷帘门,并且该防火卷帘门能依靠其自重重新恢复原关闭状态。手动防火卷帘门手动下放牵引力不大于150N。
  
  防火卷帘门的重复定位精度应小于20mm。
  
  防火卷帘门座板与地面的间隙不大于20mm;帘板与底座的连接点间距不大于300mm。
  
  防火卷帘门导轨预埋钢件间距不大于600mm。
  
  防火卷帘门的启闭装置处应有明显操作标志,便于人员操纵维护。
  
  防火卷帘门的导轨的垂直度不大于5mm/m,全长不大于20mm。
  
  防火卷帘门两导轨中心线平行度不大于10mm。
  
  防火卷帘门座板升降时两端高低差不大于30mm。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入博一网

本版积分规则

关注建材之家
www.jc68.com
全国服务热线:400-0755-393
加盟咨询电话:0755-82034561
投诉建议Q Q:275171283
讨论互动QQ群:64982759
点击查看放大的二维码
报料号:jc68_com
点击查看放大的二维码
服务号:jc68-1
点击查看放大的二维码
平台移动端二维码
腾讯微博
腾讯微博
新浪微博
新浪微博

玻璃之家 | 建材头条 | 电器头条 | 水电头条 | 钢铁头条 | 防盗头条 | 板材头条 | 暖气头条 | 安防之家 | 机械头条 | 陶瓷之家 | 油漆之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 |

QQ|建材|建材网|建材之家|关于我们|手机版|联系我们|广告服务|小黑屋|博一建材网 ( 粤ICP备09089996号-4 )

GMT+8, 2024-11-24 22:47 , Processed in 0.017286 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表